.Judgin. Опубликовано 1 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2005 ДД всем. Возникла вот такая проблема...возможно кто-то сталкивался и сможет помочь. Есть два датчика движения Legrand. Есть два коридора. В обоих есть галогенки 220 вольт на потолке подключенные через блок защиты и люминисцентные лампы в качестве закарнизной подсветки. Соответственно 3-х жильный провод. Общий ноль и две фазы. В одном коридоре подключаю датчик на галогенки, работает примерно минут 15-20 и все. Молчит. Снова начинает работать если выключить и включить "тумблер" на щитке. Чудеса. Во втором коридоре датчик ведет себя крайне странно. Сам по себе включается, выключается, на людей/движение ему вообще положить. При попытке подключить его на люминисцентные лампы - они начинают мерцать как стробоскопы. На выходе оба датчика дают 180 вольт...хотя на вход им приходит 220. Оба датчика в разных местах ведут себя одинаково...т.е. они исправны. Какие есть идеи??? Плиз!!! Помогите!!! Я уже мозг себе сломал...может вся загвоздка в блоках защиты?...но тогда почему один датчик перестает работать через 15-20 минут??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malenkiy Опубликовано 1 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2005 Да!!!!! действительно чудеса. :( ктото приложил к этому чуду свои руки : вопрос ? что за " 3-х жильный провод. Общий ноль и две фазы???? почему 2 фаы ??? . Из ваших описаных причи " При попытке подключить его на люминисцентные лампы - они начинают мерцать как стробоскопы. На выходе оба датчика дают 180 вольт...хотя на вход им приходит 220 " либо " косяк " в распаечной коробке : галогенки подключены через люминисцентные лампы !!!!! вот и получаетса у вас светомузыка либо врут ваши блоки защиты . Проверьте распаечную коробку а блоки защиты отключите и суньте в розетку чтобы замерить выходное U прибор у вас есть . О результатах сообщите ну очень интересно :( удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
.Judgin. Опубликовано 1 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2005 я не электрик:) потому может быть не правильно выразился:)... 1. есть провод...три жилы...одна жила - ноль...две другие - это фазы для двух контуров...т.е. одна фаза питает галогенки, а вторая люминисцентные... 2. а причем тут распаечная коробка и датчики?...просто к датчику приходит фаза...и уходит фаза...так вот на вход идет 220 вольт, а на выходе имеем 180:)))...(распаечная коробка...хех:)...интересно что это и где это:))) но я 100% попробую оторвать нахрен блок защиты галогенок и попробую без него...как я понимаю - блок защиты это что-то типа трансформатора, который плавно нагружает галогенки чтобы они не сгорели при включении...ну и видимо как-то старается держать напряжение без скачков...поэтому мне и не понятно как он моет влиять на датчик...ведь он стоит в цепи ПОСЛЕ него... впрочем...попробую собрать три простые цепи и сделать замеры на входе и выходе... 1. датчик движения + переноска в виде обычной лампочки 2. датчик движения + переноска в виде галогенки без блока защиты 3. датчик движения + переноска в виде галогенки с блоком защиты о результатах сообщу:))) чудеса да и только...впрочем, я не удивлюсь что эти чудеса являются следствием бездарной работы элеткрика, работавшего на "объекте" (т.е. моей квартире)... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malenkiy Опубликовано 1 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2005 PS датчики движения штука электронная и если им подключить 180 В как увас а не 220 +/- как надо : вот их и глючит . От такова перепада у кого хочеш башню сорвет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
.Judgin. Опубликовано 1 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2005 так не!!! вы не поняли:))) на вход датчику движения идет 220 вольт!...все ок!!!...а вот выходит с датчика 180...я так понимаю это его нормальное состояние...хотя в описалове легранда вроде как 5% потери должны быть...но два датчика купленные в разных местах ведут себя одинакого...их чего я и сделал вывод что они исправны... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 1 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2005 Цитата я не электрик :) потому может быть не правильно выразился :)...1. есть провод...три жилы...одна жила - ноль...две другие - это фазы для двух контуров...т.е. одна фаза питает галогенки, а вторая люминисцентные...2. а причем тут распаечная коробка и датчики?...просто к датчику приходит фаза...и уходит фаза...так вот на вход идет 220 вольт, а на выходе имеем 180 :)))...(распаечная коробка...хех :)...интересно что это и где это :)))... ..... я тоже не электрик, однако 1 пункт не понял напрочь. Попробуйте нарисовать схему. И сюда ее оформить. Сначало советую понять механизм на бумаге. Распаечная коробка - место, где вы подключаете свои 3 жилы к 2-м с проводкой, про это поподробнее... ;)...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 1 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2005 Judgin. Вы на правильном пути: собрать макетные схемы из "родных" компонентов, чтобы исключить вопрос о проводке. Просто есть датчики, которые не умеют работать на люминисцентные лампы. Аналогичные трудности может вызывать и блок защиты. Вобще-то это и по описаниям можно выяснить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Princev Опубликовано 1 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2005 Большинство датчиков поддаётся регулировки: а) работа в более "темном помещении" или в "светлом" б) время работы до выключения света. Иногда из-за неправельной регулировки возникают проблемы. И ещё, источники света, подключаемые к датчику должны быть на определённом растоянии от самого датчика (в инструкции это должно быть указанно). Если это расстояние меньше допустимого, то происходит следующее: 1. Датчик срабатывает на движение и включает свет. 2. После установленного времени свет отключается, что даёт сигнал для датчика, и он опять срабатывает и включает свет. 3. Опять п.2. 4. Опять п.2 и т.д. Во втором коридоре у Вас явно такая проблема. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
.Judgin. Опубликовано 1 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2005 уффф...всем спасибо за соображения:)...инструкции от датчика у меня увы нет...те горе рабочие/электрики кто все это делали есесно все выкинули...в инете пошукал, но что-то ничего не нашел...поищу еще... насчет трех проводов, схемы и т.п... блин...есть два контура...так? так!... у каждого контура должно быть два провода: фаза и ноль...так? так! в данном случае есть трехжильный провод...т.е. ноль - общий для двух контуров. Остается две жилы. Как раз на них подается фаза (ну и ставится выключатель на подсветку и датчик движения на галогенки) вощем нада тестировать на разных схемах:)...завтра расскажу:))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
.Judgin. Опубликовано 1 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2005 маленькое уточнение... трехжильный провод уходит на потолок!!!...а к нему подходит двухжильный!!! и вот как раз в этом месте с двух жильного идет ноль на одну жилы трехжильного и фаза на две остальные жилы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее