Гость Опубликовано 10 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2005 Строители подключили в ванную польский вентиялтор DOSPEL с таймером. Вентилятор работает, но таймер на отключение не срабатывает. Что может быть ? Инструкция и схема потеряны. Принципиальная схема такова. Ноль идет из распредкоробки прямо на венилятор, у него есть подписаный контакт "N" для этого. фаза из распредкоробки идет на выключатель вне ванной комнаты (чтобы можно было его включать выйдя из ванной) и потом на вентилятор. Но на вентиляторе кроме нуля есть два контакта "L" и "Т". L - понятно фаза, Т - видимо таймер. Если садить фазу на L - вент. крутит от 1 до 4 секунд и останавливается. при этом сигнальная неонка не горит. время вращения зависит от регулятора времени на таймере. Если садить на Т - горит неонка, но вент. не крутит вообще. Если посадить и на L и на T перемычкой -вентиялтор работает, но бесконечно. реле не срабатывает. Может у кого есть опыт ? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 10 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2005 _ Секрет прост. На "L" подходит фаза постоянная (напрямую), а параллельно лампочке от выключателя провод подключается на "Т". Суть в том, чтобы запитывать мотор при выключеном освещении. Кроме того есть там регулятор времени выключения (по-моему от 4 до 20 мин.) :( Удачи. В споре рождается истина! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2005 т.е. таймер должен включаться после разрыва фазы на "Т" ? То бишь когда выходишь из ванной, выключаешь свет, и включается таймер отсчета времени, после которого вентилятор выключится ? А до тех пор, пока включен свет, вентилятор работает и таймер не включается ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 11 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2005 _ Точно! Таймер начинает отсчёт только после отключения освещения. В споре рождается истина! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Boant Опубликовано 13 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2005 Я не из вредности, просто истина дороже :-) "Секрет прост. На "L" подходит фаза постоянная (напрямую), а параллельно лампочке от выключателя провод подключается на "Т"." Это правильно. "Суть в том, чтобы запитывать мотор при выключеном освещении" А вот здесь несколько не так. При включении света - включается и вентилятор одновременно и работает все время пока горит свет. После выключения - вентилятор выключается с задержкой, которую Вы выставите на таймере. С уважением, Все к лучшему! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее