Pirog Опубликовано 8 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2005 Вопрос в следующем: Можно ли перекрывать облегченными плитами перекрытий стены, которые представляют из себя конструкцию шириной 30 см из пенобетона плотностью 650 или стоит сделать колонны из керамзитобетона в стене для поддержки перекрытий? Перед установкой перекрытий предполагается армопояс по периметру дома. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 11 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2005 Похоже, никто ответить не хочет или не может... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 11 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2005 Если вы применяете плиты 7ПК (облегченные пустотные), то для площадки опирания достаточно 150 мм и армиронанный сеткой шов кладки (армопояс как я понял присутствует, на него и будет опирание плит). Никаких колонн в стене делать не нужно. Не забудьте связать между собой плиты арматурой за монтажные петли. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее