Перейти к контенту

В архиве

Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

jel

проблемы с новой системой отопления

Рекомендуемые сообщения

scheme.gif

При переделке системы отопления столкнуся с проблемой - циркуляция теплоносителя по переделанной части системы очень вялая. (см схему)

Старая часть системы выполненная из стальных труб диаметром 50 мм. работает исправно. Новая часть выполнена металлопластом диаметром 20 мм. Нормально греется только первый радиатор в новой части системы. Остальные 5 греются только в верхней части. Т.е. подача теплоносителя идет, а вот обратка - практически холодная. Насос, установленный сразу после котла (60 ватт) похоже гоняет воду гоняет воду только по толстым трубам. Воздух из системы естественно удален.

Подскажите, пожалуйста как заставить работать новую часть системы?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте!

Для того чтобы нормально оценить работу системы, вам всё же надо набросать аксонометрическую схему отпления, чтобы не объяснять, что это за схема, сейчас накидаю, скоро покажу пример, ваш чертёж красив, но не совсем понятен.

С уважением, Rusya.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прежде всего на старом трубопроводе нужно поставить регулировочные вентили.Аточнее на каждую батарею.Желательно и на новые тоже поставь.Удачи ;-)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Такая система последовательного подключения радиаторов в свое время широко применялась в Ленинграде , отсюда название - "Питерская". Тогда на каждый радиатор ставился свой вентиль и необходимой температуры добивались путем "пережимания" пердних радиаторов, для более сильной подачи к дальним. Попробуйте сделать так же, должно помочь. И еще . Может быть я не прав , но по моему насос (или расширитель) стоит не по месту. С уважением.

Сообщение было изменено автором Втн Окт 07, 2003 07:17.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Насосу одинаково где стоять /на подаче или на обратке/Интересно разширительный бак открытого или закрытого типа? Если открытого,токакого диаметра подходит к нему труба?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо всем, кто откликнулся.

Расширительный бак открытого типа, к нему подходит отрезок трубы 3/4, длинной примерно 70 см. Идет он от "магистрали" диаметром 50 мм.

Насчет регулировочных вентилей понял, однако их установка потребует сварочных работ (систему делали нетрезвые "мастера" очень давно. Похоже, что о резьбовых соединениях они не слышали и все сварено наглухо). В связи с этим хочу спросить - не спасет ли положение еще один насос, установленный в обратку после первой батареи новой части системы? (хотелось бы решить проблему своими силами, не привлекая вышеупомянутых "мастеров")

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

jel, жаль, что так и не увидела систему разводки :-(. Все её обсуждают..., мне бы тоже хотелось взглянуть... :(

P.S.... Ребятки!!! Покажите схему, а!! :-(

Сообщение было изменено автором Чтв Окт 09, 2003 23:34.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах










×
×