Nadyaloz Опубликовано 27 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Ситуация такая: Кабель NYM 3x2.5 Псковкабель. Повреждена внешняя изоляция, изоляция нейтрали (синий провод), сам медный провод целый, но немного прижатый (как молотком ударили). Потребитель - посудомлечная машина. Кабель до повреждения вмазан в стену под штукатурку. От стены до повреждения 10-15см. От повреждения до конца (около 3м) пока не замазан. Вопрос - что делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 27 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Если линия защищена как и положено УЗО, а оно аварийно не срабатывает - значит замотать изолентой место повреждения и продолжать жить счастливо. Если УЗО нет, а только автомат, то можно без оного жить не менее счастливо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nadyaloz Опубликовано 27 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Если линия защищена как и положено УЗО, а оно аварийно не срабатывает - значит замотать изолентой место повреждения и продолжать жить счастливо. Если УЗО нет, а только автомат, то можно без оного жить столь-же счастливо. Спасибо! А то у нас "чудо мастера" сами делают и сами ломают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 27 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 А чего мастера? Не ошибается лишь тот кто ничего не делает, а для мастеров кстати, случай, аналогичный вашему - не редкость. У мастеров с малым опытом. Вот когда наберутся опыта - тогда точно не забудут место прокладки кабеля, либо не забудут спросить у прокладывавшего. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GrDmGn Опубликовано 27 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Ни чего страшного не произошло , сам по молодости несколько раз на такой казус нарывался . Внутренняя жила цела , а значит и проблемы нет , заизолируйте и вперед к счастливому будущему . Удачи . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
angar Опубликовано 3 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2013 Всё выше сказанное справедливо, при условии, что помещение не относится к категории с повышенной влажностью - сауна, душевая... тогда используйте герметик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wictum Опубликовано 26 Января 2014 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 Соглашусь с предыдущим автором, если не использовать провод во влажных помещениях, то ничего страшного не случится. Изолируйте провод ПВХ изоляционной лентой и все будет хорошо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее