NikolayK Опубликовано 8 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2005 А вот что плохого, если я в квартире сделаю отвод от стояка таким образом (с байпаса) и подключю полотенцесушитель ниже нижней точки отвода на него? рисунок прилагаю cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 8 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2005 Для нормальной циркуляции теплоносителя байпасная перемычка должна быть меньшего диаметра. В Вашем случае заужение придётся сделать между верхним отводом и выводом на квартирную разводку при "верхнем розливе" (когда теплоноситель подаётся сверху), и наоборот, когда теплоноситель подаётся снизу. Схему организации горячего водоснабжения можно узнать в эксплуатирующей организации. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NikolayK Опубликовано 8 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2005 А если я заужу весь байпас? Так можно? Просто дом строится, мне надо сказать сантехникам, как делать. Стояк 32 полипропилен чешский сколько сделать байпас и сколько отводы на полотенцесушитель? Сообщение было изменено автором Срд Июн 08, 2005 21:35. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 8 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2005 Цитата А если я заужу весь байпас? Так можно?Просто дом строится, мне надо сказать сантехникам, как делать.Стояк 32 полипропилен чешскийсколько сделать байпас и сколько отводы на полотенцесушитель?Сообщение было изменено автором Срд Июн 08, 2005 21:35. Выкинь, нафик, шунт и все будет пучком.С Уважением аноним.Надеюсь, стояк с горячей водой в кране, а не отоплении? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NikolayK Опубликовано 9 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2005 Цитата Выкинь, нафик, шунт и все будет пучком.С Уважением аноним.Надеюсь, стояк с горячей водой в кране, а не отоплении? Да, стояк с горячей водой.Я бы вобще убрал байпас, но боюсь не разрешат, т.к. полотецесушитель всего 3/4 диаметра. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 10 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2005 Цитата А если я заужу весь байпас? Так можно?Просто дом строится, мне надо сказать сантехникам, как делать.Стояк 32 полипропилен чешскийсколько сделать байпас и сколько отводы на полотенцесушитель?Сообщение было изменено автором Срд Июн 08, 2005 21:35. Обычно диаметр байпаса принимают на одну ступень меньше диаметра стояка, но при плохой циркуляции или большом удалении ПС от стояка приходится устанавливать байпас на две ступени меньшего диаметра. В Вашем случае это ф25 или ф20 соответственно.Устанавливать отвод на квартиру на байпасе нецелесообразно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее