Гость Опубликовано 26 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2005 А какой может быть минимальный уклон трубы при прокладке канализации и дренажа? Сколько градусов или сколько см на 10 метров трубы? С уважением к вашим знаниям :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2005 2 % Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2005 В процентах? Я правильно понял, что на 100 м труб должен быть уклон 2м ? Или вы имели в виду что-то другое? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2005 На 1м - 2 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rasstegaev Опубликовано 27 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2005 канализации 2 см на 2м дренаж 1 см на 2 м Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 27 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2005 Минимальный уклон дрены по строительным нормам составляет 0,002 (2 мм на 1 пог. м.) в глинистых грунтах и 0,003 (3 мм на 1 пог. м.) в песчаных. Практически же для хорошего стока воды берут уклон 0,005-0,01 (5-10 мм на 1 пог. м.). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 31 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2005 Уважаемый ГИП, ваши цифры мне понравились больше всего :) Однако, какие противоречивые у нас строительные нормы ;-) Можно этак наклонить, а можно и в два раза сильнее.Что ж, в этом , пожалуй , и есть определенная свобода выбора. Спасибо всем откликнувшимся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 1 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2005 Уважаемый "Бамбук",данные приведенные "ГИП"-ом отличные для дренажных систем!А для канализации,особенно туалетной,уклон делают как минимум в 0.5см на один метр при прямом стеке и минимум в 1.5см на один метр при наличии разного рода рзветлений и колен,а при большой длинне канализационной трубы строят промежуточные колодца! При несоблюдении этих и перечисленных "ГИП"-ом норм ,системы канализации и дренажа будут плохо работать! Больших Вам успехов! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 2 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2005 Уклон, а так же диаметр трубопровода должны обеспечивать минимальные скорости движения сточных вод, при которых на дно трубопровода не выпадает осадок. Наибольший уклон отводных трубопроводов канализации не должен превышать 0,15, за исключением коротких участков – 1,5м. Значение самоочищающихся скоростей зависит от стойкости материала труб к истиранию, например, пределом для неметаллических труб является скорость 4 м/с, для металлических-8 м/с. Для удобства эксплуатации наружной канализационной сети, диаметр труб принимают не менее 200мм. Внутренняя канализация Диаметр.....min уклон 050.........0,025 100.........0,012 150.........0,007 200.........0,005 300.........0,0033 Наружная канализация Диаметр.....min уклон 400.........0,0025 500.........0,002 600.........0,0016 700.........0,0014 Для наиболее ходовых диаметров практически принимают следующий уклон Диаметр.....min уклон 050.........0,035 100.........0,02 150.........0,02 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 2 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2005 а лучше воспользуйтесь СНиП 2.04.01-85 ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (Рекомендуемое) НОМОГРАММА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ здесь связываются диаметры, уклоны(i) и скорости Сообщение было изменено автором Чтв Июн 02, 2005 22:04. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее