Ranky

Размер дюбеля для крепления ТВ

Рекомендуемые сообщения

Привет.

Хочу спросить у профессионалов.

Задача: повесить ТВ 32` с помощью кронштейна на стену (панельный дом, стена бетон).

Вес ТВ вместе с кронштейном около 10-12 кг.

Крепление: Vivanco WF 4735 (4 отверстия для крепления), инструкция для кронштейна

В инструкции сказано про диаметр 6, но про длину ни слова. В комплекте не было крепежа.

Купил нейлоновые дюбели Fischer SX8: диаметр 8мм, глубина 40мм.

Нашел в каталоге Fischer информацию о нагрузках (посмотрите ниже), 1kH в интернете где-то было написано, что примерно 98 кг, это что получается, что Nrec 0.7*98*4 = 274,4 кг, то есть такой запас прочности будет про дюбелю, если не брать в расчет мощность шурупа?

К ним шурупы (по длине подходят, толщину не знаю, но тоже норм.)

Вопрос: выдержат ли дюбели вес, не короткие ли?

Я предполагал, что нужно брать 8*50, или 8*55, но на рынке строительном дали 8*40, сказали, что будет точно держать.

8*50 и 8*55 не было.

Не впарили ли мне, то, что было, или 8*40 реально будет надежными?

Нужно, чтобы был хороший запас прочности, килограмм 25-30 для надежности.

Очень жду ответов, так как заморочился, не уверен, что верно делаю.

post-88865-0-18869100-1365435665.jpg

post-88865-0-18694300-1365435762_thumb.jpg

post-88865-0-25704500-1365435786_thumb.jpg

post-88865-0-64652300-1365436307_thumb.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не парьтесь, то что взяли - вполне достаточно. Тем более Фишер.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

zvezdopag

Специально ездил за Fischer, посмотрел в интернете, их рекомендовали :)

Большое спасибо, а запас прочности будет хороший, или впритык? Меня смущает, 1. что платформа, которая крепится к стене узкая и длинная, и шурупы крепятся в ряд, а не квадратом. Получается, вес телевизора будет их на излом и вырывание вниз тащить (по логике), так как зацепы сверху.

2. В комплекте к другому креплению (сдал в магазин, не подошло к самому ТВ) шли дюбеля 10*60 и шурупы 6*70.

(правда максимальный вес там был указан до 45 кг, и из крепежа 3 шт было), а в текущем кронштейне до 35 кг.

И если понимаете в таблицах, правильно я судил о прочности судя по данным производителя? (Это на будущее, интересна тематика строительства).

post-88865-0-74466000-1365439727_thumb.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ваш кронштейн состоит из двух елементов - несущего (горизонтальная планка) и опорного (2 вертикальные планки). Плечо (рычаг на вырывание дюбелей с саморезами) у вас маленькое - расстояние от горизонтальной планки до центра толщины ТВ - незначительное. Т.е вектор нагрузки будет почти вертикальным, направленным вниз, а значит - стремиться оттянуть от стены (вырвать) можно сказать - не будет.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Zvezdopad,

спасибо!

Даже в теории получается, при худших раскладах по таблице Fischer (для бетона), запас более чем в 10 раз.

Расчетная теоретическая прочность:

0.7 кН (для бетона) - 35% (если с шурупами небольшой промах) * 1000 / 9.81 * 4 = 185 кг

Вес ТВ 10 кг +35% запас = 13.5 кг

185 / 13.5 = 13.7 раз

Надеюсь, расчеты верны :)

Ю-ху

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для закрепления телевизора, с его небольшим весом, даже элементарного дюбель-гвоздя будет достаточно http://www.rusbolt.ru/articles/11182/

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для закрепления телевизора, с его небольшим весом, даже элементарного дюбель-гвоздя будет достаточно http://www.rusbolt.ru/articles/11182/

Вот вы им и пользуйтесь. Мы-же, с вашего позволенья, предпочтём Fischer, для ж.бетона.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Извините, немного не по теме, но наверняка кому-нибудь и пригодится - сервис по расчету массы металлических изделий крепежа: болты, гайки, шайбы и пр. Как то раз сталкивался показался весьма удобным. http://traiv-komplekt.ru/internet-magazin.html

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Zvezdopad,

спасибо!

Даже в теории получается, при худших раскладах по таблице Fischer (для бетона), запас более чем в 10 раз.

Расчетная теоретическая прочность:

0.7 кН (для бетона) - 35% (если с шурупами небольшой промах) * 1000 / 9.81 * 4 = 185 кг

Вес ТВ 10 кг +35% запас = 13.5 кг

185 / 13.5 = 13.7 раз

Надеюсь, расчеты верны :)

Ю-ху

А если неверны...)))

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах










×
×