Гость Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 Оба дурят но в разной степени. Крутятся в одну сторону. Холодный быстрей, горячий медленней. Позним вечером и по утрам останавливаются. :( За неделю холодный накрутил 4 куба. С учетом того что живет один человек, работающий пенсионер, стиралкой не пользовалась. Вообще ХЗ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 ...если соседи снизу не жалуются- то протечки системы нету,с чем я вас и поздравляю !НО, есть большое подозрение на неправильное подключение вводов холодной и горячей воды в квартиру,т.е.последовательное подключение со стояками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 Спасибо за поздравление (внизу живет такая стервь!!!). Но отводов от стояков всего 2 и возврата к ним нету. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 Sorry I cannot help you any more in this case... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DHY Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 AlexGera а краны какие? может подмес? если закрыть один входящий кран - оба счетчика останавливаются? ---------------- Do Home Yourself Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 RE: DHY Вариант подмеса не подходит. Закрывать один вентиль не пробовал. Сегодня получу результаты замера расхода воды за день (дома никого нет) :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 Чудес не бывает. Очевидно, идёт расход воды через квартирные трубопроводы, например, в квартире установлен водонагреватель, который закольцовывает трубопроводы ХВС и ГВС (нужно закрыть подачу на такой водогрей или, при его использовании, подачу от стояка ГВС). Также подобную закольцовку могут "обеспечить" некоторые монорычажные смесители неизвестных (китайских, турецких) производителей. Второй вариант (встречается в старых домах) когда от ваших труб запитана смежная квартира, тут уж ничего не поделаешь. Сообщение было изменено автором Чтв Май 19, 2005 13:44. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DHY Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 AlexGera ну не испаляется же вода прямо в трубах =) или проблема в смесителе/водогрее (если есть) или к соседям утекает ---------------- Do Home Yourself Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сантехник Опубликовано 30 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2005 Была в практике подобная ситуация. Все дело оказалось в "супер технологичном" однорычажном китайском смесителе, который закольцовывал подачу воды. Достучались до проблемы, отключив подачу воды к одному из смесителей при помощи угловых запорных вентилей (которые были заранее установлены). Проблему решили заменой картриджа, который еле нашли. Поддержим китайского производителя и Сантехники не останутся без работы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее