После снятия плитки пол белый, видимо бетонная стяжка (СССР'овская). Перепады есть из-за того, что плитка была утоплена в некоторых местах больше, чем другая. Клея нет, видимо на это и клеили. Держится достаточно плотно.

Задача - сделать ровную поверхность перед укладкой плитки.

Подскажите, пожалуйста, по вопросам:

1. можно ли поверх этой стяжки класть еще одну или обязательно снимать первую?

2. может быть можно выровнять поверхность чем-то тонким слоем?

3. если нужно делать стяжку, то какую смесь использовать, чтобы не ждать 30 дней высыхания?

4. если нужно стяжку, то что посоветуете с гидроизоляцией? Хватить только мастики по швам?

Фото пола:

4d8e7b0053b2.jpg

068d8b332f67.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Стяжку брусочком 50х50х1500 простучите - бухтит - сбивайте. Если перепады не слишком критичны - "подровнять" клеем. Критичны- наливной пол. Гидроизоляция - водостоп так и называется.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

стяжка не бухтит. А гидроизоляция обязательная? Читал, что это бред, нужна только при новой стяжке, а так, вода от соседей с верху останется у меня, а не уйдет вниз :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

стяжка не бухтит. А гидроизоляция обязательная? Читал, что это бред, нужна только при новой стяжке, а так, вода от соседей с верху останется у меня, а не уйдет вниз :)

типа того))))))))))))) потратитесь только на СВОЙ ремонт, если у вас начнет лить