Когда эта тема про газобетон начиналась в ИВД и ещё не было youtube, я думал, что газобетон это удел психически больных людей вроде известного тогда человека из Харькова (потомственного князя, как он говорил, и даже создал статью про себя в Вики и идиотский сайт allbeton)
Но теперь в Ютуб есть люди вроде Стройхлам или Глеба Грина, которые при отсутствии высшего образования говорят на темы строительной физики. И , что самое печальное, успешно для заводов ГБГ (газобетонного говна) .
Главный удар по состоятельности технологии, о чем я давно писал, нанес немецкий институт строительной физики имени Фраунхофера.
А выводы из исследований (в основном продукции турецкого лидера Ytong) были простыми.
Газобетон ( и его худшие аналоги вроде пенобетона, разновидностей газобетона) имеют негомогенную структуру пор. Что на языке мезомеханики означает "проблемы" с переносом влаги. Будь это дождь или, что опаснее, парциальное давление пара зимой. В материале есть сеть как замкнутых пор, так и связанных. Замкнутые поры делают материал паро- или даже воздухонепроницаемым. Вроде XPS и ESP.
Это влечет за собой шлейф проблем. До наступления зимы влага от косых дождей должна высохнуть. Влага от парциального давления, когда на улице сильно минус, должна высохнуть.
Применять пароизоляция, как делают в каркаснике, означает переводить дом во второй сорт. Т.е. отказываться от "дышащих" стен со всеми их преимуществами. "Дышащие" означает свободное движение пара, вызванного парциальным давлением изнутри наружу. Что делает систему естественно изотермической с т.з. термодинамики. Т.е. не требуется расход электричества на удаление этой влаги.
Второй момент морозостойкость. Если влага не испарилась до зимы, лёд порвет либо стык со штукатуркой, либо сам материал. Что и происходит.
Вторая претензия немецких физиков ( все исследование есть в свободном доступе на оффсайте Фраунхофера) состоит в низком сопротивлении продольному изгибу.
Что такое фундамент ? Это балка Бернулли. Сопромат. Она почти всегда изгибается. Те чем больше длина стены, тем выше вероятность трещин.
На кустарном уровне в России банально предложили армировать кладку. Конечно, немцы бы покрутили бы пальцем у виска на такое "техрешение" проблемы.
Во-первых. Стена "дышащяя" т.е. через нее за зиму проходит колоссальное количество пара. Через арматуру в нескольких см от минус 25. Представьте.
Если это газосиликат, то металл находиться ещё и в агрессивной щелочной среде.
Теперь про дешевизну. Есть разные классы прочности газобетона. D500 требует достаточно серьезной толщины, чтобы его не утеплять на грани разумных расходов за отопление.
Те по сути идёт соревнование за несущие способности.
Такой проблемы нет в мягком климате Белоруссии или Украины. Конечно, немцы более богаты и им не составляет труда потратить, скажем на 200мм утепления минватой.
В России это не вариант. 500мм стена - это бешеные деньги за фундамент и цена сопоставимая с wdvs.
Кирпич, или керамика имеет гомогенную структуру связанных пор. Она очень быстро пропускает пар парциального давления. Что самое главное.
Цель технологии создать несущую " "дышащюю" стену. И не думать о теплопроводности. Она потом достигается минватой или древоволокном повышенной плотности. Поэтому для одноэтажного дома без перекрытий а-ля бомбоубежище (плиты из бетона) достаточно 25см.
И немного про гидрофобных пропитки и облицовочный. Немцы не рекомендуют что-то ставить перед утеплителем дпже в учебниках ВУЗ-ов. Резко снижается испарение влаги.
А применение популярного силоксана вообще может перевести здание во второй сорт, когда придется ставить пароизоляция. Так в Европе было испорчено много исторических зданий, когда началась гонка экономии, утепления.
Пока самый трезвый выбор - это керамика, кирпич и утепление утеплителем с открытой сетью пор.
Почему будет развиваться именно керамика. Потому что растет расход на труд. Часто дома в ЕС строят сами хозяева. Кладка даже двушки - это очень долго и сложно. Не технологично, когда нет дешёвой рабсилы.
К примеру, вся истерия проекта Одноэтажная Россия в ютуб, как я понял держится на использовании нелегальных мигрантов.
Также не стоит бояться цементных швов или тонких щелей в утеплителем. Теплопроводность распределяется эллиптически. Те шов в см не промерзает напрямую этот см как стержень из металла. Процесс "промерзания затухает" в кладке.
К счастью, профессионалы не лезут на форумы или ютубы. Т.к. в строительной физике от слушающего требуется определенный уровень образования. Матанализа, как минимум. У львиной доли населения этого нет и не нужно. Поэтому и диалога нет. Настоящие архитекторы занимаются своим делом и просто посмеиваются над происходящим.