  1. У этой модели кондиционера запитывается наружный блок). Сечение питающего кабеля - 3х1,5 мм2, если в вашей квартире(доме) есть "земля". И 2х1,5 мм2, если нет). Автомат - 10-16А.
  2. При непрерывной работе кондиционера образуется около 1л конденсата в час)). В принципе, можно установить какую-либо ёмкость на балконе, и периодически выливать из неё воду( если вас устроит такой вариант). В спальне В.Б. следует установить так, чтобы он не дул непосредственно на людей, т.е. так, как вам советовали выше).
  3. К каждому кондиционеру при покупке выдаётся фирменный гарантийный талон, в котором указывается гарантийный срок на приобретённую технику и оговариваются все условия гарантии, в том числе и сроки проведения ТО. Если в гарантийном талоне указан гарантийный срок, например, 3 года при условии прохождения платного Т/О - как это можно по другому трактовать?
  4. Места установки внутренних блоков вы выбирали исходя из минимальной стоимости монтаж))? В спальне я бы посоветовал установить над кроватью ближе к окну или над входной дверью. В гостиной можно установить так, как вы и планировали - над радиатором или же на противоположной стене. Остаётся немаловажный вопрос организацией дренажа. Если нет возможности его вывода на улицу, то надо выбирать такое, из возможных мест установки, чтобы можно было провести дренаж с необходимым уклоном в канализацию.
  5. , что об этом нужно постоянно помнить, а срок в пару лет большой... )) Согласен с Вадимом по предполагаемым местам установки внутренних блоков)). Главное условие - не устанавливать напротив спального или рабочего места. По поводу проведения Т/О... Как правило, на большинство кондиционеров даётся гарантия 1 год. Но при условии проведения ежегодного Т/О, гарантия продлевается ещё на один год и т.д.. Например, МЕлектрик предоставляет 3-летнюю гарантию, при условии проведения обслуживания через 2 года с момента установки, у МХеви - периодичность обслуживания устанавливается дилером (как правило, через год). В ваши обязанности входит только чистка фильтров внутреннего блока (при непрерывной работе - раз в 7-10 дней).
  6. "Класс автомата Любое электрооборудование при включении (пуске) потребляет тока в несколько раз больше, чем во время постоянной работы. В электротехнике это явление называется пусковыми токами. Так, обычная лампа накала при пуске потребляет тока в 3-4 больше, чем во время работы. Самые большие пусковые токи у электродвигателей - в 8-12 раз выше от номинала. Пусковые токи длятся от сотых долей секунды до нескольких секунд. Таким образом, автоматический выключатель должен пропускать через себя кратковременные пусковые токи и не срабатывать. Класс автомата и означает - какие пусковые токи он может пропускать не выключаясь. Для бытовых сетей применяются в равной степени классы "В" или "С": соответственно рассчитаны на 3-5 номиналов и на 5-10 номиналов. Для двигателей нужно устанавливать автоматы класса D: 10-12 номиналов. Существуют также классы Z, K, MA, но про них не этой статье . На замету: при подборе сечения кабеля не надо "закладываться" на пусковые токи, т.к. кратковременные пусковые нагрузки для кабеля считаются нормой." http://cabel.com.ua/articles/21/
  7. Если установить над ТВ, то вы не сможете смотреть этот самый ТВ)), т.к. находиться на диване под прямым потоком холодного воздуха будет очень не комфортно). В спальне установка над кроватью предпочтительнее тем, что воздушный поток будет проходить над вами и опускаться в ногах (они, как правило, под одеялом) или за пределами кровати. Если у вас на стене шторы, то вам необходимо будет держать их всё время открытыми)... Плюс воздушный поток будет опускаться прямо на вас.
  8. Вам необходимо установить А/С прямо сейчас? Что мешает подождать пока появится ассортимент? Зачем сейчас создавать ажиотаж))?
  9. Выбор, конечно...)) Напишу вам альтернативные варианты: Mitsubishi Electric MSC/MUH-GE25VB, MSZ/MUZ-GE25VA. Mitsubishi Heavy SRK/SRC28HG-S, SRK/SRC25ZJP-S, SRK/SRC25ZJ-S.
  10. Вы правильно понимаете)). Один 7(20) устанавливаете над кроватью (ближе к фасадной стене, второй 9(25) - над диваном (ближе к фасадной стене). Про кабель можете забыть)), он выведен не в том месте...)
  11. В спальне - на фасадной стене слева от кровати либо над входной дверью в комнату. В гостиной - слева от окна на фасадной стене.
  12. Места установки внутренних блоков выбраны совершенно неправильно). При таком расположении вы не сможете находиться ни на кровати в спальне, ни на диване в гостиной)). Теперь по необходимым моделям... Техника высшего класса - Mitsubishi Electric & Daikin. Спальня - MSZ/MUZ-GE25VA или MSZ/MUZ-FD25VA либо FTXS/RXS25G или FTXG/RXG25J. Гостиная - MSZ/MUZ-GE50(60)VA или FTXS/RXS50(60)G. Мощность, указанная в скобках, приведена для южной или западной ориентации...
  13. Где должны располагаться наружные блоки (на какой-то определённой стене, на "земле") или это должен быть один наружный блок либо на каждый этаж или на весь дом? Внутренние блоки должны быть настенного типа, кассетного, канального?)) И порядок суммы, которую вы готовы потратить на оборудование. Высота потолков в чистоте и будут ли подшивные, если да, то какое расстояние от чёрного до подшивного?
  14. А за самостоятельную установку м/пластиковых окон или, не дай бог, из евробруса, не судят пока?))) Или за тарелки спутниковые?
  15. Красивый))... Но в среде кондиционерщиков слова "элге" и "гнусмас" считаются ругательными)). Ничего не могу сказать, т.к. лет 8 не занимаюсь подобными изделиями).
  16. Из предложенного или найденного вами, я бы посоветовал: HITACHI RAS-18CH7, Mitsubishi Heavy SRK50HE-S1 либо SRK56HE-S1.
  17. Всё зависит от вашего бюджета). Бюджетники - это Китай - Gree, Midea, Lessar... Если хотите что-то подороже, - напишите, что вы видели или что вам предлагают).
  18. О! Я таки был прав))! Вам необходимы 2(два) кондиционера. Если вы установите А/С на кухне, например,на правой перегородке, то при вашей планировке, он охладит только кухню и коридор((.
  19. Было бы замечательно, если бы вы смогли прикрепить план вашей квартиры)... Не зная планировки, ни размера комнат, да ещё и комнаты с разной тепловой нагрузкой (север/юг)... А может быть, всё-таки, в каждую комнату по маленькому кондиционерчику? А))?
  20. У инверторного кондиционера холодопроизводительность изменяется, в зависимости от тепловой нагрузки. В вашем случае, номинальная мощность - 2,5 кВт. Потребляемая мощность, опять же, в зависимости от тепловой нагрузки, в среднем около 600 Вт.
  21. Не что, а кто. )))) Я. Шумный он снаружи или в комнате шуметь будет? Ой! Я недооценил ваших возможностей)). Шумный и снаружи и внутри(.
  22. О.К). Правда, я не понял, как такое может быть) (получается, что окна напротив друг друга)... Итак): Daikin FTXS/RXS25G либо FTX/RX25JV, Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-GE25VB, Mitsubishi Heavy SRC25ZJ-S либо SRC25ZJP-S Hitachi RAS-10EH2 Это были инвертора...) У этих же производителей есть и не инверторные модели - подешевле.
  23. Мощный, как правило, шумный). При установке на кухне, что заставит циркулировать воздух по квартире)?
  24. Если у вас отдельная линия на кондиционер - достаточно и 16А автомата. Если же есть какие-либо другие потребители на этой линии, то потребуется другой кабель и автомат). Я же вам уже ответил на этот вопрос)).
  25. Мощности на комнату, в которой будет установлен А/С хватит). Не совсем понимаю, зачем вам модель Daikin RXL25G\FTXL25G?.. Почему не взять обычный FTXS25G/RXS25G? Модель Mitsubishi Electric MUZ-GC25VA\MSZ-GC25VA - давно снята с производства), смотрите на новую (по моему мнению - лучшая на сегодняшний день) Mitsubishi Electric MUZ-GE25VA\MSZ-GE25VA.
×
×