Перейти к контенту

lawyer-sergey

Старожилы
  • Число публикаций
    200
  • Регистрация
  • Последнее посещение

Сообщения опубликованы lawyer-sergey

  1. Technik-san,

    Были у Вас где-то фотки решения слива конденсата из кондиционера.....

    В Вашей же теме обнаружил ответы дубль 2

    сообщение 1551

    http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=563815

    Ведь так можно сделать и от кондиционеров? Только через "сухой" сифон?

  2. Technik-san,

    Были у Вас где-то фотки решения слива конденсата из кондиционера.....

    В Вашей же теме обнаружил ответы

    Два гофрошланга соединить тройником к пробке и пробку вставить в сифон HepVo.

    Y-образный тройник с нар. нижней резьбой 1/2,который крепиться контргайкой 1/2 с рез.прокладкой к пробке.В верхние выходы требуеться вкрутить 2 переходника "ёрш"х1/2 и на них одеть гофрошланги и затянуть резьбовыми обжимными хомутами автомобильными.Снизу в сифон вставлена обычная 40 ПП труба далее переходная муфта 40х50

    тройник 1/2 хромированный полированный GF (General Fittings ) арт.0655112 . Есть такие тройники 1/2 у Bugatti арт. 058204

  3. Technik-san,

    Были у Вас где-то фотки решения слива конденсата из кондиционера (типа таких):

    post-22088-1276592841.jpg

    post-22088-1276592849.jpg

    не могу найти, дадите ссылочку?

    Как Вы соединяете слив конденсата (такой белый "пластиковой" "витой" шланг) с сифоном? Насколько я понимаю, нужен "ершик" (так называется?), который входит в шланг и что-то (переходник), во что его можно вкрутить для перехода на 50 канализационную трубу, правильно?

    Как поступить, если у меня 4 слива? Причем 2 из них от помп, т.е. это тонкие прозрачные пластиковые трубочки.

    Заранее благодарен.

  4. Возможно ОФФ,

    Уважаемый Tehnik-san,

    Вопрос про измельчители (навеян темой про удобные штуки, возможно он и не к Вам): есть ли какие-нибудь преимущества у ИнСинкИратора перед БонКрашером или наоборот? Смотрю, Вы ИнСинкИратор ставите или это выбор заказчика?

    Заране спасибо.

  5. Тоже думаю над индукцией. А как она встраивается в столешницу? Есть какие-то отличия от простой электро-варки?

    Точно так же вставляется.

    Только нельзя, чтобы непосредственно под ней находились мталлические вещи (столовые приборы, например), минимальное расстояние - 6 см.

  6. Смешанная вода переключается от смесителя скрытого монтажа и по потребителям с помощью кватро-распределителя.

    Более детально это обсуждалось здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=38...%E8%F2%E5%EB%FC

    Различные схемы обвязки смесителей скрытого монтажа от Hansa с перечнем и артикулами оборудования

    http://www.artisantiles.ru/santehnika/hans...y_montazh.shtml

    спасибо, буду изучать

  7. Уважаемый Tehnik-san,

    В Вашей теме про душкабину в строительном исполнении ( http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=346503 ) есть несколько "потребителей": форсунки, верхний душ и душ-лейка, а как вода между ними переключается? Я по схеме понял, что есть смеситель (или термостат) от которого "готовая" вода идет дальше через 2 какие-то штуки к потребителям. Объясните, пожалуйста.

  8. Гидравлика-это всегда эмпирика[/u] на 90% и что либо советовать не увидев воочию,не рискну.Малейшие нюансы,незначительные на Ваш взгляд,иногда могут сыграть решающую роль....если есть сомнения-ставьте насос...но поставив насос,он "сожрёт" столько же эл.энергии,что и эл.полотенчик,так зачем усложнять ещё этим насосом систему.В ТАКОЙ ситуации с эл. ПС в дальнейшем будет меньше головной боли.

    Спасибо, будем пробовать опытным путем, по результатам отпишусь.

  9. Tehnik-san, здравствуйте,

    Вопрос про полотенцесуштель: у меня в новостройке в стояк уже вмонтированы краны для полотенцесушителя, труба к нему должна идти, по-моему, в стяжке вдоль стены (там монолитная колонна, которую штробить нельзя), так вот мои строители говорят, что, скорее всего, нужно будет ставить циркуляционный насос, т.к. в противном случае полотенцесушитель не будет греться. Они обычно в стояк вваривают трубу, срезанную под углом, чтобы этот угол как-бы забирал воду для циркуляции в полотенцесушителе, а здесь так не сделаешь.

    Как быть? И будет ли греться без насоса?

  10. Ув. lawyer-sergey!

    Предлагаю вам остановиться на следующих вариантах кондиционеров:

    1.DAIKIN. 4МХS80E - наружный блок и внутренние: FTXS20G(D)-3 шт. для помещений 3,4,5 и FTXS35G(D) для помещения №2.

    2.MITSUBISHI ELECTRIC. MXZ-4A80VA-нар.блок и внутренние: MSZ-GC22VA-3 шт. и MSZ-GC35VA.

    Это варианты для случая, если вы не будете пользоваться одновременно 4-мя внутренними блоками, т.к. при одновременной работе производительность каждого блока уменьшается. Например, работают блоки только в спальнях, в гостиной - отдыхает. Либо работает в гостиной и в 2-х спальнях. Для случая, когда вы рассчитываете постоянно исользовать все 4-ре вн.блока необходима следующая конфигурация системы:

    Помещения №4, №5: MSZ-GC22VA-2 шт., №3: MSZ-GC25VA и №2: MSZ-GC35VA. Наружный блок остаётся MXZ-4A80VA. Аналогично и по DAIKIN.

    Где же будет наружный блок, я так и не понял. Где у вас балкон? В любом случае питание подводится к наружному блоку, потребляемая мощность 2, 19 кВт у МЕ и 2,56 кВт у D.

    В 4-ой комнате я бы перенёс в сторону из-за стоящего кресла. А то, что он над кроватью - ничегов этом страшного нет. Ведь поток холодного воздуха проходит над кроватью и опускается у противоположной стены.

    Спасибо, как раз рассматриваю дайкин и митсу хеви, буду иметь ввиду.

    Наружный блок: слева к моему балкону (10 помещение) примыкает технический балкон - его нет на плане.

  11. 2 Alpha

    Спасибо.

    Ориентация: гостиная с большим окном (№2) - это юго-восток, остальные - северо-восток (наверное). Т.е. солнце будет, особено в гостиной.

    Площади небольшие:

    №2 - 25,2

    №3 - 18,17

    №4 - 11,8

    №5 -12,4

    Высота потолков от 2,75 до 2,85.

    Внешний блок будет рядом с моим балконом слева (там технический балкон).

    По-поводу мучений кондиционерщиков - еще даже ключей нет, только госкомиссия прошла. Как только будут ключи, сразу же буду обращаться.

    В 4 комнате нежелательно переносить в центр, т.к. он тогда будет над кроватью, что не есть правильно, или я ошибаюсь?

    Сейчас просто в проекте нужно предусмотреть электро выводы для внутренних блоков, поэтому и советуюсь.

  12. Здравствуйте,

    Есть такой проект

    post-22088-1232093625_thumb.jpg

    Я не знаю, куда вешать внутренние блоки кондиционеров (мультисплит). Т.к. ремонт начнется не раньше мая, то пока не могу мучить кондиционерщиков, чтобы они сказали, что, куда вешать, а электропроект (разводку) делают уже сейчас, поэтому прошу Вашей помощи: посмотрите, пожалуйста, куда можно повесить внутернние блоки. Комната 4 тоже в будущем будет спальня (детская), на месте дивана будет кровать. Я представляю себе так (синие прямоугольники):

    post-22088-1232093637_thumb.jpg

    Поправьте, если я ошибаюсь.

    Заранее спасибо.

  13. [ Такие устройства, конечно же, есть. Например, у производителя Твитопласт ЛТД. ОФЕК 250,либо ОПАЛ: поддерживают желаемую т-ру в комнате, согласно выбранному способу действия. Бывают с пультом Д/У и без него.

    Спасибо за ответ.

    На одном из форумов увидел вот это и задумался:

    Шум, гул по воздуховодам, вибрация, неправильное распределение расходов по помещениям, сквозняки по коридору, вода, стекающая с решеток.... да много чего бывает с канальниками.

    Это правда? В итоге, может, лучше мультисплит ставить, нежели канальник?

  14. Вопрос про канальные системы: там температура выставляется только по эталонной комнате или есть какие-нибудь системы автоматических жалюзи, которые могут регулироать температуру в каждой комнате?

×
×
  • Создать...